Inteligentny, buforowy i nadzorowany zasilacz DC PSR-ECO-2012 do central i terminali: OptimaGSM, BasicGSM 2, MultiGSM 2 (wiązka) lub do uniwersalnego zastosowania.
Funkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania energii:
Funkcje i parametry obwodu ładowarki akumulatora:
Status pracy zasilacza (nadzór) i komunikacja systemowa:
UWAGI: montaż w dedykowanych obudowach z indeksem 'D' np. O-R4D,
Funkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania energii:
- Un=13,8V/DC
- moc wyjściowa 20W,
- wysoka sprawność energetyczna 90% w pełnym zakresie pracy,
- podwyższona separacja galwaniczna PRI/SEC: 3,5kV,
- zasilacz bezprzerwowego napięcia DC,
- elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarciowe SCP,
- temperaturowe OHP, nadnapięciowe OVP, podnapięciowe UVP
- II klasa ochronności, bez obwodu PE,
- obudowa modułowa DIN 2M,
Funkcje i parametry obwodu ładowarki akumulatora:
- ładowanie akumulatora dwufazowe I/U: stało-prądowe i stało-napięciowe,
- auto-kompensacji napięcia ładowania, +/- 3,3 [mV/°C/ogniwo] względem temperatury 25 °C,
- elektroniczne zabezpieczenia z auto-powrotem: OCP, SCP, UVP i odwrotną polaryzacją (RPP),
- dynamiczny test i diagnostyka akumulatora,
- obsługa akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych (SLA lub AGM) 1.2Ah do 7Ah.
Status pracy zasilacza (nadzór) i komunikacja systemowa:
- konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopień, zasilacz typ A
- wyjścia techniczne: stan AC, stan akumulatora oraz pozostałe awarie
- nadzór i komunikacja z systemami: OptimaGSM, BasicGSM 2, MultiGSM 2 (wiązka),
- optyczna sygnalizacja stanu pracy zasilacza.
UWAGI: montaż w dedykowanych obudowach z indeksem 'D' np. O-R4D,